作者:sxsqq / 2014-8-16 14:38:25/ [显示全部楼层] /倒序浏览 /阅读模式
导语:本人接修的一个四方变频器, 约3.7~5.5kw, 拆回店来的电工师傅反映不显示, 现上电显示P.oFF,复位无效, 其他按键倒是有效, 电源板上5v, 15v, 24v, 均正常, 唯- ...
查看: 6968|回复: 5

求教一个四方变频器维修的问题

[复制链接]
本人接修的一个四方变频器, 约3.7~5.5kw,
拆回店来的电工师傅反映不显示,
现上电显示P.oFF,复位无效, 其他按键倒是有效,
电源板上5v, 15v, 24v, 均正常,
唯-15v电压只有负5v那么大, 由7915完成稳压, 同7815取同一个变压器绕组整流出来的电源;
相关的阻容铜皮均查过没有发现问题, 但没有查找到其输出端的滤波电容, 故将输出脚悬空后,
检测电压无变化, 没策了, 求高手...

1

主题

7

帖子

35

积分

小小学徒

Rank: 1

积分
35
QQ
dongmai 发表于 2014-8-16 14:44:28 显示全部楼层
貌似我维修的电路板一碰到电压低就克服不下了

现在修的伺服控制器, 去主板电源的7805输入12v, 电压输出不足5v, 约3v样子(机械表测的), 稳压管换过, 输出端未找到滤波电容, 悬空测的电压不变, 完全排除负载短路问题; 查不出问题来,艾。。。

2

主题

8

帖子

36

积分

小小学徒

Rank: 1

积分
36
QQ
EH6775 发表于 2014-8-16 14:53:57 显示全部楼层
哈哈,由于没有个人电脑,不能常来,在 坛里逛了一会没一个让我有印象的

3

主题

7

帖子

32

积分

小小学徒

Rank: 1

积分
32
QQ
1906331000 发表于 2014-8-16 14:54:24 显示全部楼层
上电显示P.oFF,是电源关闭的意思,主线电压不够或检测电路不正常.韶关不是有个刘工修这些么

0

主题

7

帖子

26

积分

小小学徒

Rank: 1

积分
26
QQ
黄金 发表于 2014-8-16 14:54:29 显示全部楼层
韶关?

1

主题

9

帖子

23

积分

小小学徒

Rank: 1

积分
23
QQ
冰冷的水 发表于 2014-8-16 15:06:58 显示全部楼层
恩,代换法,有时候确实如此,