分别对两种易燃冷媒R407C和R410A进行了安全测试,分析与空气的混合气体在压力条件下,引起爆炸的原因,结果表明:压力超过0.3MPa时,混合气体能够发生爆炸!综合空调压缩机爆炸案例,得出以下原因:
1、系统内混入有空气,压缩机运行时候空气中有支持燃烧的氧气,加上压缩机的机油以及制冷剂,压缩机运行时一段时间产生的高温,综合在一起导致爆炸。如果系统低压端漏氟,也会吸入空气,运行几分钟就有可能导致爆炸。
2、关闭高压阀,启动压缩机,以这样的方式检查管路是否破损,压缩机运行几分钟后,在特定的压力、温度条件下,冷冻机油会发生自燃,造成压缩机内部出现异常高温、高压状况,最终会造成压缩机壳体破裂继而发生爆炸。
3、压缩机电机内部漏电打火,引起爆燃,空调外壳一定要可靠接地线,保证漏电保护器功能正常。维修员在维修空调压缩机漏电的故障时,千万不可去掉地线来解决漏电问题!在压缩机能正常工作的情况但漏电时。
4、安装维修空调过程中,添加易燃制冷剂要避免抽烟、使用打火机等情况,焊接时也要保证周围没有易燃制冷剂喷出!
Screenshot.png

发表于 2019-4-2 17:05:25 | 显示全部楼层
为了安全起见,直接抽空再用氮气打压检漏。